使用变频器后漏电保护器跳闸

使用变频器后漏电保护器跳闸的原因:变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。

选择变频器标准:变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。

0
纠错

猜你喜欢

使用变频器后漏电保护器跳闸
问答乎 m.wendahu.com