中央空调可以只开一个房间吗

中央空调可以只开一个房间。中央空调根据一台服务器操纵几台房间内机做到调整房间内温度的目地,与传统的中央空调对比,中央空调只做一次功就可以集中化调整房间内总体温度,但这并不代表着中央空调一开开全,还可以根据组装在屋内的操作面板独立操纵每一个房间的温度。

一般情形下,每台房间内机是布有线控器,也就是操作面板,一般固定不动在墙壁,还可以依据特定部位来放置,根据这一液晶显示屏控制板就可以独立操纵每一个房间的温度。自然,假如想集中控制系统温度,可以组装通配的控制器,可以设定好几个房间的温度,但是个人用户非常少应用通配遥控器。

安装中央空调注意事项

1、位置确认

中央空调施工之前需要确定安装位置。主要确定室内机安装位置、室外机安装位置、冷媒管道安装走向、冷凝水管安装走向以及电源线安装走向,还需要确定电源线负荷功率以及结合装修风格确定空调的出风口和回风口位置(包含出风方式)。

2、施工准备

中央空调安装需要用到很多的工具,主要遵循“八大工具、六大辅材”的原则。工具有:红外线水平仪、胀管器、弯管器、压线钳、扩口器、真空泵、双头压力表以及电子秤。辅材有:铜管、冷凝水管、保温管、分歧管、信号线以及制冷剂。此外,专业的施工队伍还会有统一的着装以及安全工具等。

3、室内机安装

在进行室内机安装之前,需要拆箱核对室内机型号与施工图是否一致,并检查室内机的完整情况,再检查安装位置是否满足安装要求中的尺寸要求。在安装时,固定室内机采用的丝杆需要使用M8及以上的规格,丝杆的顶部要用螺母锁紧,丝杆的下部采用双螺母固定,防止丝杆松脱以及室内机倾斜,丝杆长度超出范围需要做固定处理,通常采用角钢进行固定,防止室内机工作时摇晃。室内机安装可向排水管侧倾斜3‰的坡度,室内机安装完毕后做好防尘处理。

4、铜管安装

铜管的壁厚要符合要求:①穿墙或者穿梁的管道两端,距离洞口300mm内必须安装支架;②按照管道实际连接长度下料,减少焊点,割管后管口朝下去毛刺;③铜管端口必须封口,避免杂物进入管道;④安装分歧管必须使其竖直或者水平安装,确保直管段间距≥0.5m,割管后去毛刺;⑤充氮焊接,首先向管道内注入0.1MPa的氮气驱赶空气,持续30秒,然后将氮气压力调整至0.02-0.03MPa;⑥距离充氮最近点焊接,焊接过程中氮气不能中断,焊接完毕继续充氮气至铜管自然冷却,减少铜管内部残渣堆积。

5、水管安装

冷凝水管水平管应坡向排水口,水平干管保证3‰以上的坡度。水平排水管每6m设置通气孔,并且制作防尘弯或加排气帽,避免杂质进入,还能预防管道憋气形成气堵。室内机连接排水管应用软管,避免产生共振,软管的两端应用卡箍卡紧。室内机接管坡度应保证1%以上,注意防止出现对冲现象。使用带冷凝水提升泵的室内机,排水管水平安装但要将靠近室内机位置的冷凝水管做成几字形,预防冷凝水倒流。

6、室外机安装

室外机安装要考虑维修空间和散热空间,风扇正对面保持2m间距无遮挡物,侧面保持10cm以上的活动空间,检修口一侧保持30cm的间距,背后散热翅片保持10cm以上的散热空间。安装减震垫时,机组与基座之间应安装不小于10mm厚的橡胶减震垫。如果室外机安装在百叶窗内,距离百叶窗应大于10cm,并且百叶窗通风率应≥80%,如果百叶窗太密集则需要拆卸部分百叶窗。

7、抽真空加氟

给中央空调系统抽真空时,切勿打开室外机截止阀。如果真空泵运转2小时以上,达不到-0.01MPa以下,说明管道内有水分或者有泄漏存在,应继续抽真空1小时,如果仍然达不到要求,则要进行查漏补焊,直到系统真空度达到-0.01MPa以下则为合格。再按照室外机上说明书的要求计算冷媒追加量,非虹吸式制冷剂罐需要倒立放在电子秤上,如果不开机的情况下无法全部追加灌注冷媒,则开机后继续追加剩余需要灌注的冷媒,以确保中央空调的效果。

8、系统调试

添加冷媒完毕之后,进行系统调试。有的中央空调品牌需要上电预热几小时,有的中央空调品牌需要输入解锁码,当中央空调正常运转之后,再用测风仪检测出风口的风速以及噪音值。

9、移交验收

当中央空调的效果达到设定参数后,移交给用户,教用户使用方式以及注意事项,并签字确认。