1p和2p漏电开关区别

1、家用1P漏电保护器是单控制火线,零线是直通的。

2、2P漏电保护器则是零火线同时分离或闭合。如果总开关接了一个2P 63A的空开,那么支路建议接2P漏保;如果总开关接了一个2P 63A的漏保,那么支路建议接2P空开,这样方便以后检修。

3、1P+N漏电断路器为:单极二线,就是,一个单片空气开关,和一个漏电保护模块组合在一起的开关,火线,零线一起进出组合开关,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,只有火线和外网电断开,而零线是不断开的。

4、2P漏电断路器为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块。当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸!火线、零线都与外网电全部断开。从而更加安全!

5、1P就是只能断开和控制火线的空气断路器。只有1P+N 的才能做成漏电保护开关,并且也是只断开火线。2P是同时断开零线和火线,或者同时断开两根火线。2P有两种:一种带漏电保护。另一种只是空气断路器不带漏电保护。除此之外还有额定工作电压的区分。

6、对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。

7、1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;

8、1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;

9、2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。

10、所以,可以得出以下结论:为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;

11、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);

12、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,较好还是用2P(成本高些)。

13、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。

14、1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。它是施耐德C65系列中的一种。

15、而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。施耐德C32、C45、C65都有这种型号。相对来说1P+N比2P要便宜。也就是说2P的应用比1P+N要更广泛一些了。

16、它并不是像上面大伙说的1P+N通常指漏电断路器。这回明白了吗?

17、普通的插座回路用1P+N完全可以,但是如果你要加漏电的话就不行了,因为DPN(1P+N)的断路器不能拼装漏电保护附件和其它电气附件。它的其它参数为:脱扣曲线为C型(专用于配电保护);断路器的宽度为18mm;额定电流为3A、6A、10A、16A、20A。如果要带漏电你可以选用用DPNK 型,DPN N型,DPNvigi和DPNvigi G,DPN N vigi型等,也可以用C65N-C 20A/2P+VE型断路器关于1p+n和2p的区别1P+N是一种双断点的1p断路器,保护在火线上,N线触头随火线触头一起动作。

18、1P+N比较经济 2p已经很少用了,以前没有1P+N时为了同时断相线中性线时采用2P开关共同点是都能同时断开相线和零线不同点是1P+N的火线带保护,零线不带保护,而2P的火线零线都带保护。

0
纠错

猜你喜欢

1p和2p漏电开关区别
问答乎 m.wendahu.com