45kw电机用多大电缆

1、一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,电缆线要用到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。

2、25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW

3、三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW>45kw

4、功率计算公式:三相电时,根据功率公式P=1.732UIcosφ

5、单相电时,根据功率公式P=UI

0
纠错

猜你喜欢

45kw电机用多大电缆
问答乎 m.wendahu.com